amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-06
查看amw525022717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 20:43
最近在學習使用PLC控制變頻器驅動交流異步電動機作定位控制,交流異步電動機通過減速機連接負載,使用歐姆龍旋轉編碼器做脈沖反饋給PLC高速計數器。
老師們有做過這種控制的請給個編程思路!
在到達目標值之前的減速控制中怎樣使用“提前量”?
[ 此帖被amw525022717在2015-07-17 19:44重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-16 07:25
可以利用變頻器的段速控制滿足要求,
旋轉編碼器測量值接近設定值之后,切換到低速模式,慢慢接近目標后停機就行了。
如果機械精度好,定長控制能在1mm誤差范圍內。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(pengdi) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(amw525022717) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8218 個
    工控威望: 10347 點
    下載積分: 21035 分
    在線時間: 3007(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-10
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-07-16 07:44
    引用
    引用第2樓浙江菜鳥于2015-07-16 07:37發表的  :
    如果要正反轉循環呢,要怎么控制.請指導

    變頻器控制正反轉不是難度,通過接線端子控制就行了,編碼器采集可以用雙向計數模式。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。