瑪瑙2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2022-07-20
查看瑪瑙2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-19 22:27
在FX3U上面接入3個FX2N-10GM定位模塊,共控制6軸驅動;同時動作時PLC自帶3軸與模塊3軸不同步,模塊3軸是同步的但一起滯后PLC3軸;FX2N-10GM使用表方式定位控制,由PLC發出定位表定位程序號。
1.請問怎么解決模塊3軸的滯后延時問題?模塊控制設置參數與PLC3軸的參數一致。
2.模塊偶爾出現定位回零失敗是什么問題?使用回零指令和絕對定位回零都一樣有失敗問題,但其它定位指令沒有出錯

請教高手!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 12:31
小PLC都是這樣,肯定又延時
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺