樓主  發表于: 2015-07-21 15:18
[attachment=137592][attachment=137593]如下圖所示,在PLC程序中設置了M1,觸摸屏軟元件也設置了M1。但運行的時候按觸摸屏,PLC就是沒有輸出  。求大神解答疑惑。。。!
[ 此帖被kira88在2015-07-22 09:16重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 16:13
1、把X換成M。X是接硬件條件的,比如按鈕,傳感器。
2、把點動換成置位,或者位反轉。點動只有一瞬間,就算成立,你也看不出來。