樓主  發表于: 2015-07-31 11:34
三菱MR-J2S-20AD的伺服驅動器是200W的,其是否可以與100W的HC-KFS13電機配合使用?
將驅動器與電機實際連接了出現AL 1A報警,手冊報警異常代碼AL 1A是 電機配合異常,
請教是否有辦法修改放大器的參數可將他們匹配?謝謝!
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2024-11-09
查看lsw669007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 12:11
引用
引用第2樓hzhcdy于2015-07-31 15:57發表的  :
可以修改參數讓驅動器不報警,試過短時運行無問題,能不能帶負載長時間運行就不清楚了!



請指教如何修改參數讓驅動器不報警,只是測試電機是否可用,不作長時使用。
謝謝!
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2024-11-09
查看lsw669007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-04 10:07
引用
引用第6樓baiqrmai于2015-08-03 20:36發表的  :
可以讓你匹配
但是我是改電機參數

請教如何修改電機參數,復雜嗎?要用到什么軟件和線纜及工具?