q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-01 10:24
10腳和35分別接脈沖和方向,41接清零,
15/19/42/43/44/46相并
47接外部電源0v
20腳和12接外部電24v
PA06  524288   PA07 625(根據螺距5mm算出來的)

PA13 0001
手動轉電機有反饋脈沖,但plc有脈沖和方向輸出,卻
沒有反饋脈沖,自然電機也沒轉,求高手解答
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-01 11:55
這是我們通常使用的樣例,你可以參考下
伺服使用說明.rar (70 K) 下载次数:127
樓主留言:
謝謝,但還是沒找到原因,用伺服JOG運行就可以轉,但PLC輸出的脈沖和方向就不行了,
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-01 16:56
有幾種情況容易遇到

1,參數和接線不匹配

2,脈沖的電沒供

3,使能沒給

4,轉是轉了,只是參數設置不當,轉的非常非常慢
樓主留言:
謝謝,確實是接線和參數不對,已經弄好了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水