用的好好的編碼器,突然只顯示0和1了,我用編碼器做跑馬燈,d大于等于c251  k100.之前監控狀態下,編碼器旋轉時候應該是數字變化的,現在監控時候編碼器只有0和1兩個數,編碼器是四根線的,會不會是編碼器一根線斷了啊
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213441 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-02 17:06
監視編碼器好壞最好的方法是用示波器,其次是用手微速轉動編碼器軸看PLC輸入點是否為閃亮。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1