waynever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 594 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-07-19
最后登錄: 2016-09-12
查看waynever的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-03 15:54
請問大家,電機中的PE線應該如何接法,網上看到的資料PE線為保護地線,目的是為了保護電機燒壞和防止觸電,但是不太明白這根線應該怎么外聯,直接接地行不行?不接會不會有影響?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11236 個
工控威望: 18392 點
下載積分: 11714 分
在線時間: 2677(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-09-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 17:30
三相五線制PE與N線在配電房低壓總柜處是對地短接的(TN-S)。出來后PE與N就不允許有短接現象(否則系統是TN-C).不過一般企業為節約成本和安全用TN-C-S系統較多。PE線正常沒有電流流過,一旦發生相線對外殼漏電PE線上流過電流很大,對于總開關相當于短路并跳閘。在一個局部電網最好不要用2個保護系統。設備直接接地電阻很難達到電力規范(以往是4歐姆以下,現在新標準好像是1歐姆)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之