請問大家,電機中的PE線應該如何接法,網上看到的資料PE線為保護地線,目的是為了保護電機燒壞和防止觸電,但是不太明白這根線應該怎么外聯,直接接地行不行?不接會不會有影響?
晴朗123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 98 點
下載積分: 467 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-04-28
最后登錄: 2021-11-07
查看晴朗123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 15:04
直接接在電機外殼上