樓主  發表于: 2015-08-09 13:52
我用三菱JE伺服控制圓盤朝一方向做工位運行,每轉十個工位。設每轉脈沖數2429時,轉動50多圈后,工位超前誤差接近1毫米,設每轉脈沖數2430時,轉動50多圈后,工位超后1毫米多,請教各位同仁,有沒有更好辦法消除積累誤差
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-10 22:19
如果沒有1鍵調整的話先調整下,如果你脈沖計算沒有問題的話,有時這種誤差也跟增益有關系。