ducunlu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 476 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2025-02-18
查看ducunlu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-09 13:52
我用三菱JE伺服控制圓盤朝一方向做工位運行,每轉十個工位。設每轉脈沖數2429時,轉動50多圈后,工位超前誤差接近1毫米,設每轉脈沖數2430時,轉動50多圈后,工位超后1毫米多,請教各位同仁,有沒有更好辦法消除積累誤差
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-12-19
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-10 09:05
可以考慮加個原點開關,經常回原點就好了