樓主  發表于: 2015-08-10 12:37
為什么電壓正常HZ不正常,一相是50HZ,第二相是45HZ,但第三相HZ為0,請問這是什么問題?是市電到配電柜,配電柜上的HZ表顯示的,電機帶不動
[ 此帖被機電是我在2015-08-11 12:36重新編輯 ]
巫山石軍
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-11 14:53
這種情況幾乎不可能出現,要么電源缺相,要么測量工具有問題。你這里的頻率和同一線路其它用戶的一樣,都由供電公司保證。