行在中北
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 131 點
下載積分: 618 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2021-07-17
查看行在中北的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-12 20:17
下圖程序中,當Y2接通后,定時器T2計時120后,為什么Y2不斷開,定時器不斷重復計時,困擾很久的問題,請教各位大神。∥沂窃趙plsoft中仿真的
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 12:14
暈死,你的程序本來就是讓T1不斷的重復定時的。定時到達,接通一個周期,復位,再開始定時。
一點也沒有錯。