樓主  發表于: 2015-08-14 11:54
圖中是一個手動正轉程序, X012手動按鈕 接通之后,定位指令開始執行,在執行的過程中M8348是不是斷開的,脈沖輸出完畢之后,M8348復位成常閉?還有就是不明白M8348的作用。
bill.gai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-14
最后登錄: 2015-09-15
查看bill.gai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 14:44
也可以這么理解,只要定位指令在執行,你按動X12手動就無法啟動。在這里起到保護作用。以上請參考。