文1234
級別: 略有小成
|
一個圓盤,四個工位,1工位手動放產品,2、3工位測量產品,4工位輸出產品,F(xiàn)在要求2、3工位測量同時Pass,產品才能Pass,問題是1#產品在工位2測量結果出來后,下一次產品2#又進來2工位測量,此時1#產品在3工位測量,要等到3工位測量結束綜合1#產品在2工位測量結果才能輸出,關鍵是如何區分2工位測量出來的1#產品和2#產品的輸出信號呢。。∠氲筋^痛,無果。請大家?guī)兔,看有什么方法可以區分信號,謝謝 這個測量是單片機來完成的,2、3工位同時給信號,測量完成后信號返回給PLC兩個信號 [ 此帖被文1234在2015-08-14 17:38重新編輯 ] |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
用兩個左移或右移指令配合使用,1工位占用M1 M2 M3 , 2工位占用M5 M6 M7 ,當工件在2號位置檢測到產品時,M1 ON,M2OFF M3OFF, M5OFF M6 OFF M7 OFF,當產品繼續旋轉至3號位置,M1ON (假設員工一直在放產品,若這是員工沒放產品M1 OFF)M2 ON M3 OFF M5 ON M6 OFF M7 OFF,這時,M2和M5是記憶產品1的狀態,M1記憶產品2的狀態,因此當M2 M5同時接通時即符合要求,當再轉動一個工位時,產品1的狀態轉移至M3和M6。我這樣解釋不知樓主能否明白? 樓主留言:M2 M5檢測有無怎么判斷產品Pass還是Fail呢 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
樓主說的單片機下傳給PLC的信號是開關量信號么還是數字量信號?如果是開關量信號那不就是同一個意思?樓主轉換下概念即可,pass=on 檢測有產品=on,fail=off 沒檢測到產品=off,如果是通訊下傳的數字量信號也簡單,比如1是pass 0是off,pass導通一個輔助繼電器,fail不導通不就一樣了么? 樓主留言:嗯,謝謝。這個是開關量,移位指令是知道,只是之前沒用過,先謝謝啦,理一下感覺是可行的 |
|
---|---|---|
|