如題!請問Z 相集電極信號可以直接和PLC 輸入端聯接嗎!主要是想把此信號做為原點回歸確認!可以實現這個功能嗎!請大師們指點一下!謝謝
ruibin23
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 586 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2019-03-04
查看ruibin23的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-15 15:39
可以,可能每次會有幾十到100左右的原點偏差,但不會累計
ruibin23
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 586 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2019-03-04
查看ruibin23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-15 15:42
此信號為窄脈沖信號,請使用高速處理或中斷