connorhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 562 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-01-08
查看connorhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-15 21:23
各位老師好!
我是剛學習PLC,現在在做一個示例,遇到些問題,所以請各位老師幫忙看看有沒有辦法,要求功能如下:
元件: FX3SA PLC一臺 14點晶體管輸出的、步進電機一套、 限位開關一只(做歸零用的) 電機轉動有機械死限位,不考慮丟步和堵轉現象。

功能:要求X0的上升沿來的時候 電機正傳,X0下降沿來的時候 電機反轉,(這部分實現沒有問題)

問題是  當電機反轉的時候 突然來一個X0的上升沿、這個時候要求電機由反轉改成正傳,正傳的脈沖數要和剛才電機反轉到正傳時的脈沖數相同,也就是說
剛才電機反轉了多少脈沖  然后就按多少脈沖返回。

不知道我的描述各位老師看了會不會頭疼。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-15 21:50
這樣要求控制,元器件不夠或者修改元器件品類型號