我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 15:54
"我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。"
沒有錯
可能是接線錯引起
還有可能是電機修理過程中減了匝數,磁通減少太多,造成起動困難
[ 此帖被sanlihu在2015-08-17 16:00重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-20 09:50
就這一問題,我看好多同仁要么基礎差那么一點,要么是有意考別人。     
吉圓電氣 QQ751673698