mutou8351
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2015-08-18
查看mutou8351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-18 12:10
請教各位老師,包裝機斷電后,再通電,s7-200就無法啟動,任何燈都不亮。有時等十幾個小時后通電又可以啟動了。怎么回事?謝謝。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-18 13:36
從檢查plc供電回路,電壓什么,如果正常,只能是把plc送修了,或和生產設備廠家聯系維修事宜。