落地的楓葉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2023-12-13
查看落地的楓葉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-20 20:22
        信捷PLC的高速計數指令不受程序掃描時間的影響,但是如果在程序中用高速計數的當前值與數據寄存器的設定值做比較,這時程序的掃描時間會對比較結果造成影響。比如設備程序總共1000步,第1步的程序如下:LD M8000  OUT C630 K888888888
                                                                        LD M8000  HSCR C630 D4000
                                                                        LD M8000 MOV K1000 D200
                                                                        第800步的程序如下:DLD= D4000  D200  OUT Y0
此時問題出現了,比如當程序掃描到第一步時C630的當前值為1000 ,那么當程序掃描執行到第800步時,C630的當前值肯定大于D200,那么Y0也就不可能有輸出。求大師指點如何才能避免發生這樣的 問題!
[ 此帖被落地的楓葉在2015-08-21 23:07重新編輯 ]