用信捷xc1  10點pLc給客戶做一個缺料停機項目.X0為機器運行位置飛輪到達檢測每轉一圈檢測一次.X1為加工件檢測.程序簡述如下:X0上升沿置位M0,x1為復位M0.但使用中發當機器轉速達(飛輪)每分鐘200轉時x0不能置位M0(此時X1為oFF)轉速低于100轉時能置位.整段程序不到20步.不知是什么問題請高人解答
Lu
錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2025-01-03
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-21 00:00
x0為接近開關輸入檢測長度約5mm
Lu
錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2025-01-03
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-21 16:13
多謝各位大俠相助.經網上查此信捷xc1型號為經濟型不具備高速計數功能.換用另一種pLc問題解決了.應該是與PLc掃描時間問題.    