樓主  發表于: 2015-08-22 14:41
我想問下西門子PLCVD和VB相當于三菱PLC里面的什么類型的啊.是寄存器D嗎?
為什么我改變VD0的數據,VD1會變化,連VD2都有變化?是雙字節的關系嗎?
以前一直使用的是日系的PLC,突然用西門子的不太熟悉~希望各位能幫幫小弟。
sz15888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sz15888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-22 15:10
建議你還是多看看西門子的幫助文檔。在step7 中VD0是包含VB0,VB1,VB2,VB3四個字節的,也就是說VD是一個雙字。你改變VD0當然VD1和VD2也會變。因為VD1是包含VB1,VB2,VB3,VB4的。