注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
ketangsz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 392 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-07-04
最后登錄: 2024-01-03
查看ketangsz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 17:00
安全一點的用法是用接觸器加固態繼電器,接觸器可以用溫控報警點或溫度開關(電飯煲上那種)做超溫?cái)嚯,PID調節用固態通斷,快達的固態比較不錯,國內的容量虛標,容易壞。