liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-25 23:03
注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
wrysunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 134 點
下載積分: 606 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-26
最后登錄: 2019-06-27
查看wrysunny的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 08:27
接觸器是用線圈的吸合 作為啟動  有可能是你啟動頻率過多所致  建議使用固態繼電器取代   還有一種可能就是你的容量大小 不夠  還有可能就是 你的線接觸不良所致