liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-25 23:03
注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
tvrqraps
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 217 點
下載積分: 493 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2018-07-10
查看tvrqraps的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-30 22:25
接觸器用久了鐵芯接觸不好噪音大引起抖動,觸點容易打弧,固定電線的螺絲容易松動,需定期保養檢修;還有電線是否夠大,接觸器最好加大一些,現在太多假貨了
tvrqraps
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 217 點
下載積分: 493 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2018-07-10
查看tvrqraps的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-30 22:28
接觸器在工作時是否有噪音,有的話需要折開接觸器給鐵心做保養