引用引用第1樓最遠是多遠于2015-08-26 14:41發表的 :樓主:其它變頻器頻率也是40HZ嗎
引用引用第2樓hxl202319于2015-08-26 14:53發表的 :你輸入電流怎么測量的?極度懷疑你的輸入電流電流表有問題。變頻器上一般的輸入電流會比輸出電流大,而你竟然只有2.7~3.3A,顯而易見的你測量回路有問題。
引用引用第3樓taohui0828于2015-08-27 09:12發表的 :你設置一下參數看看變頻器顯示的電流多少,監視一下
引用引用第10樓yfcc923于2015-08-27 13:55發表的 :變頻器的輸出電壓和電流都會隨著負載的大小和馬達的轉速發生變化。尤其離開工頻越遠變化越大。(這個 變化相對于馬達額定值)。1、有可能你的輸入部分有問題。(主要可能是分支接線問題或者同干線上有其他設備影響。由于變頻器有巨容量電容,所以在輸入不穩的情況下能保證輸出穩定可靠)2、測量值是否可靠。3、變頻器本身整流濾波部分出現問題。(換臺試試,或者交換另一臺就能判斷故障是否在本體。)