mr小青年
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2017-05-04
查看mr小青年的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-26 15:23
我現在兩臺PLC用N:N網絡功能通訊,使用模式2,那我在主站程序里面是不是不能用M1064-M1127和D10-D17了嗎?還有就是我在主站里面LDX0,OUTM1064,在從站LDM1064,OUTY0,這樣就可以控制了嗎?
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 16:57
不可以,模式2 主站只能用m1000-m1063     d0-d7 ,各站只能用分配給其他站軟元件的觸點,利用字元件的數據。而不能對分配給其他站軟元件賦值,否則出錯。例如主站LDX0 OUT M1000    從站 LD M1000  OUT Y0   ,只要主站x0 帶電   從站 y0 就有輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mr小青年) 真誠感謝!