樓主  發(fā)表于: 2015-08-26 16:16
三菱模擬量模塊2AD與西門子EM231分辨率都是12位,但是西門子數字量輸出范圍0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-10
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-26 16:40
以我這么多年的經驗,感覺沒有必要考慮這些,這兩種PLC測出來的壓力之所以差那么多,肯定是你的換算方法不正確,或者三菱2AD模塊默認是電壓信號,你用的是電流信號,偏置和增益沒有調整,別無其他原因(plc 和AD模塊沒問題的話)