樓主  發表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 15:59
謝謝關注。電機是隨設備配套來的,換電機須投資且須重新開孔按裝,換皮帶輪等。再問一下如果改為星接,其耗電量有何變化?
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-28 09:37
引用
引用第9樓sanlihu于2015-08-28 09:00發表的  :
樓主的意思是原來是380v三相交流三角形接法22KW因為負載太輕,改成380v三相交流星形接法運行(出力30%)沒有問題的

謝謝!熱繼電器該如何選擇望指點。
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-31 19:26
今天停工,我準備改三角為星接,可打開電機接線盒一看,原來這電機就是用的星接,天哪這設備生產廠家不是賣設備,這是在賣電機呢。放著7.5的電機不用,卻用22的!
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-01 19:19
我今天把37-50安的熱繼電器換成10-16A的然后調到最大,結果運行了半小時熱保護就動作了,造成停產半個多小時,換回原來的50A熱繼電器,開機用鉗流表監測運行電流十幾分鐘發現電流瞬間能到17A,十六點幾安能站住一小會兒,十五點幾安也能站住一小會兒,大多數時間在12-14安處來回晃。大俠幫我選一個合適的熱繼并說明一下選擇原則謝謝。
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-02 06:36
引用
引用第16樓彭萬生于2015-09-01 19:32發表的  :
22千瓦電機,怎么著也需要35A到50A熱保護。你的鉗形表不準。從你說的16A熱保護最大都跳,50A不跳,可以猜測應該是40到45A電流附近

問題是這臺電機的接法是星形接法,功率也就是7-8千瓦而已,電流若達到40A,那不早燒壞了。