wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41132 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-09-20
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 16:53
無功補償的容量在變壓器容量?0%~35%之間。