做了一個簡單的畫面灌進觸摸屏,屏與PLC通訊成功。
接著做PLC程序。
FX5U的特殊軟元件有一些不同。它可以兼容一部分Q的,也可以兼容一部分FX的。
比如D8013 變成 SD8013。 M8029變成SM8029。
做了一個簡單的定位程序,灌進去,運行后,沒看到Y(jié)閃,ERR燈卻亮了!
研究了一下,找到原因:
先點開PLC軟件左側的參數,模塊參數,高速I/O
然后點輸出功能,定位,再點右邊的詳細設置
[attachment=138992]
出現一個窗口,感覺有點象QD75的模塊,還有定位數據,這里先不管它,只要讓相關的Y可以用于定位就行。
在基本參數里,軸1,軸2,軸3,軸4都處于未使用狀態
可以選PULSE/SIGN 或 CW/CWW
我選擇了PULSE/SIGN(脈沖加方向)
Y0脈沖是固定的,方向可以自己選擇。
其他亂七八糟的就不管了,確定,寫入到PLC。復位。再試,OK!
最后把做的測試程序發上來,我水平有限,僅能供初學者參考:
3,5U與GS.rar (487 K) 下载次数:556 希望能對第一次接觸FX5U的人有所幫助!