一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-16
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 09:58
西門子變頻器都有通信中斷報警停機的功能,你用的是什么型號的產品,一般都會有的。
樓主留言:
真誠感謝!