360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 09:47
一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 13:57
啟動、停止使用外部接線,參數通信寫這是最安全的,
另外一般通信都會有通信中斷報警的呀,通信中斷,馬上報警停機。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討