netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-02 09:08
小弟需要修改一個程序,Q系列PLC,用GX WORK2打開程序,如圖所示。小弟以前沒接觸過SFC的編程方法,得知不能轉換成純梯形圖,想請教SFC是怎么寫的:

執行0步后,下面轉移條件0,接下來是執行第8步(豎著)?還是執行第1步(橫著)?再接下來是執行哪一步?
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5433 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-09-21
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 09:47
       建議先看下三菱的SFC手冊吧,簡單說:1、第一步雙框的步為初始步,初始步啟動后下面的轉移條件滿足就向下轉移,象你圖片中的的步0,轉移條件0滿足后就執行下面的步8,依次向下走;2、圖中的步0、1、3、4等雙框的步均為初始步,相當于有這么多個流程可同時執行的,各自執行各自的流程圖;3、SFC中主要有初始步的啟動、復位;并行分支、選擇分支、跳轉、結束;這幾個弄懂了很簡單的,主要用于做順序控制比較方便;
    以上,供參考。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!