樓主  發(fā)表于: 2015-09-04 20:21
事情是這樣的,因工程需要,,怎么說呢,還是看圖吧!
[attachment=139171]

想到用VZ變址,可一時寫不出來;蛘哂懈糜玫闹噶睿墒歉硬粫。
于是最土的方法來了,見下圖。
注:因為在此沒必要描述整個程序用途,以下D212的值暫且理解為0吧

[attachment=139172]

各位先生:
此計算雖不難,用最簡便的方法你會如何編寫?用三菱FX3U
[ 此帖被zhong1946在2015-09-04 21:03重新編輯 ]
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發(fā)帖數(shù)量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-04 20:58
感謝楊工指點,原來一條指令搞定的,被我做成那么高的"梯子",汗吶!
WSUM D340 D220 D500 (稍稍改下D的編號就行了)