yanad092400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-10-15
查看yanad092400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-05 15:57
[attachment=139216]請教大佬們 如下程序是怎么工作的 謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 17:04
認為Y000無法得電的,是你沒有初始化數據的那段程序沒有寫入,就是用初始化標志位M8002傳送數值給D0.
整個程序的工作是當啟動plc后,Y000首先得電,一秒后這個D0通過乘法得到2的數值,下一秒再乘法得到為4的數值;如此進行。
想理解這些程序的含義,實際上只需要把這些數值用二進制的形式來看實際輸出就比較容易了。