zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-07-01
查看zb06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-05 16:01
現我用CP1H與A5伺服做位置控制,四個脈沖口單獨控制4臺伺服電機往復運動,
四臺伺服的參數設置完全一樣,
外部機械結構完全一樣,
給定四個脈沖口速度,位置一樣,
問題是0、1各2、3口的輸出速度不一樣是怎么回事,也就是在同時啟動后相同的一段時間后,0、1口基本能達到同步(至少肉眼看不出來),2、3能同步。但0、1和2、3就差了很多,感覺給定0、1、2、3脈沖口相同的速度后,但 2、3口比0、1口的速度慢。
janken
瘋狂工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 183 點
下載積分: 603 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-06-22
查看janken的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 11:03
4個軸的接線要同資料介紹的一直哦!