sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-09 16:32
如圖,類似的簡單程序就可以讓伺服工作,但是卻不能讓變頻工作,為什么呢?是不是缺少什么東西,能詳細給我說說嘛,大神~
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 11:13
引用
引用第3樓   于2015-09-09 18:48發表的  :
變頻器上還要設定參數的,也需要接線,

參數都是人家原來設置好的,同樣的類似的程序在人家設好參數的司服上面可以用,怎么就不能讓變頻工作呢?  是不是有什么先決條件?
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-10 15:42
引用
引用第6樓hxl202319于2015-09-10 13:14發表的  :
我相信你線接好了,硬件的配備了,但是你自己看下說明書,H0ED指令是寫入運行頻率而已,運行的使能信號你是用什么來完成?

大哥,運行使能我不知道該怎么加,.假如在這個梯形圖后邊加上個開關讓它控制STF,確實可以讓變頻控制的主軸轉動,但所轉動的頻率卻不是我事先MOV進的值,為什么???   (我在變動了幾次MOV值,發現主軸只是在轉,轉動的速度并沒有什么變化)
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-10 18:51
引用
引用第9樓hxl202319于2015-09-10 17:26發表的  :
使用該指令,有以下需求
1.PLC需要有通訊板(RS485)
2.變頻器必須是三菱的較新系列
3.接線正確
4.變頻器必須參數設置正確

是的,都正確,我把原來(由觸摸屏給值)改為了直接由PLC MOV給值之后,竟然就不能完成變頻了。   我考慮到可能原程序中有腳本策略之類的東西,所以就自己另外寫了這個程序,直接給變頻器輸入值?墒沁是不能讓其變頻。搞得我快頭大死了!
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-12 16:34
引用
引用第12樓hxl202319于2015-09-11 07:37發表的  :

你PLC的通訊參數設置了嗎?在這程序圖上你沒設置,PLC參數里有通訊設置,也可以設置。如果參數里沒設置,程序里也沒D8120的設置,那么肯定是通訊不上的。

大哥,我錯了。終于知道為什么原來程序可以驅動變頻,我自己寫的不能了。不是我程序錯了,而是在軟件里的那個參數沒有調。‖F(xiàn)在終于知道了
,而且已經可以工作了。    不過,還有個問題。就是哪個位長和奇偶校驗的東西,是干嘛的?   為啥,我不設置,485就不通訊,而且必須設7位,偶校驗才可以。其他的組合都不行呢?