如圖,類似的簡單程序就可以讓伺服工作,但是卻不能讓變頻工作,為什么呢?是不是缺少什么東西,能詳細給我說說嘛,大神~
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 13:14
我相信你線接好了,硬件的配備了,但是你自己看下說明書,H0ED指令是寫入運行頻率而已,運行的使能信號你是用什么來完成?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunny06a) 真誠感謝!
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-10 17:26
    使用該指令,有以下需求
    1.PLC需要有通訊板(RS485)
    2.變頻器必須是三菱的較新系列
    3.接線正確
    4.變頻器必須參數設置正確
    簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-11 07:37
    引用
    引用第10樓sunny06a于2015-09-10 18:51發表的  :

    是的,都正確,我把原來(由觸摸屏給值)改為了直接由PLC MOV給值之后,竟然就不能完成變頻了。   我考慮到可能原程序中有腳本策略之類的東西,所以就自己另外寫了這個程序,直接給變頻器輸入值?墒沁是不能讓其變頻。搞得我快頭大死了!

    你PLC的通訊參數設置了嗎?在這程序圖上你沒設置,PLC參數里有通訊設置,也可以設置。如果參數里沒設置,程序里也沒D8120的設置,那么肯定是通訊不上的。
    簽名無效了,麻雀不見了!