yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2025-02-05
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-09 19:31
現有一個項目,PLC為CP1H
1、第一個口用CF01接Proface觸摸屏;
2、第二個口用CF11做MODBUS主站,讀取6塊電量儀表和2塊溫度儀表;
3、第三外接CJ1W-SCU31V1做MODBUS從站,上位機用組態王讀取數據。
大蝦請指導!這樣的思路可行嗎?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1861 個
工控威望: 4509 點
下載積分: 7621 分
在線時間: 1371(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-02-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 09:01
建議:

2、第二個口用CF01做HostLink從站,組態王讀取數據;
3、第三外接CJ1W-SCU31V1做MODBUS主站,讀取6塊電量儀表和2塊溫度儀表。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。