aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-10 17:49
一臺只能上下的龍門吊車,SEW電機剎車松開,上下的機器卻能停在上下的任何位置,用的是SEW變頻器,剎車只是在開始上電時剎車,報警,復位后,報警消失,接到變頻器剎車端子的接觸器斷電(DC24V),剎車抱死。安全故障時、按下急停時,剎車都是抱死的,復位后,剎車松開。問SEW售后,說,SEW變頻器能0轉速,但是有轉矩,所以松開剎車機器不掉下來,但是這樣接不好,電機易壞,也不安全,但是我們這樣用了4年了也沒問題。SEW售后說,SEW變頻器也能在變頻器停止后減速到任何運行頻率時給剎車接線端子斷電,一般變頻器停止后降到5----6HZ時,電機基本不轉了,從而剎車,如果變頻器停止后降到0HZ時剎車,容易剎不住。
另一臺只能上下吊車機器用施耐德變頻器,電機是SEW的,用PLC控制剎車得電、斷電的剎車、剎車端的電機軸承卻經常壞。
請教高手:怎么控制剎車最好?????
[ 此帖被aabbcc296在2015-09-14 19:14重新編輯 ]
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 721 點
下載積分: 454 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-08
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 21:08
SEW售后人員說的是對的  有很多變頻器都具有這個功能  在0轉速的時候依舊能剎車 ,如果你不想用這個功能 可以修改變頻器參數就可以了
另外說一句 :這樣使用并不會影響電機或變頻器壽命 !
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aabbcc296) 真誠感謝!
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 486 個
    工控威望: 721 點
    下載積分: 454 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-11-08
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-11 09:07
    兩種選擇  要看個人愛好  和個人看法選擇 。我覺得這兩種都可以  至少我們在使用過程中沒發生過問題  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aabbcc296) 真誠感謝!
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。