最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 705 點
    下載積分: 419 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-11 09:09
    1.能夠上傳圖片 讓我們看看
    2.你運氣真不錯  用了干粉 基本上設備可以報廢了  或者以后的問題會更多  干粉容易吸潮  腐蝕性大  后期有你好受的了
    3堅決反對 煙頭大小的火 都要用 滅火器
    樓主留言:
    產線用的滅火器,去時已滅。車間不讓拍照,兩個接觸器兩個空開掛了,估計明火有一團不小。電柜噴的干粉都用氣槍吹干凈,通知廠商了因為還在保修內期。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。