樓主  發表于: 2015-09-11 13:25
06年老設備,因長時間停電,plc后期設置數據丟失,但梯形圖正常還在,plc與觸摸屏、變頻器通訊正常,接到運行命令有應答但頻率不升,保持0.00HZ請問如何處理。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-22
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-11 17:01
如果變頻器是用通信給定頻率的話,,可能是PLC里那個最高頻率設定寄存器為零了....