leewenlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 138 點
下載積分: 380 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-01-19
最后登錄: 2024-03-22
查看leewenlei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-13 15:02
我的plc是從左往右的順序是FX3u-ENET-ADP+FX3u-232-ADP-MB+FX3U-USB-BD+FX3u-80M。
現在是ENET模塊報警,232模塊也不好用,是不是FX3U-USB-BD占用了一個通道,要是把FX3U-USB-BD換成FX3u-cnv-bd就能兩個一起用了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-14 09:53
是的,只能擴展兩個通訊口。

把FX3U-USB-BD換成FX3U-CNV-BD。