2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-09-23 20:54
Moverelative 指令Num-Pulese輸入端 ,使用手冊上說要大于1,如果輸入的數是個負數會怎樣,我看到我們公司的工程師可以輸入負數,
請問1 能不能輸入負數,
請問2輸入負數會怎么樣。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27389 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-24 11:39
要大于1指的是相對位移不是是零個脈沖.如果是零,相當于不移動,不需要移動卻調用定位指令有點像沒事找事無意義
脈沖數輸正負整數應該是起方向的作用,相當于三菱的DDRVI K9999999 K1000000  Y0   Y3
                                                                                             DDRVI  K-9999999 K1 00000 Y0  Y3
自動化單機,生產線,項目編程調試!