wb56116878
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 504 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2023-07-28
查看wb56116878的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-24 10:57
如題所示,J2-B對應的定位模塊是QD75M,J3-B升級了通信電纜,對應的定位模塊是QD75MH,所以想咨詢下J4-B系列的伺服可以搭配QD75M或者QD75MH系列使用么?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-24 12:03
可以,用MR Configurator2軟件將J4模式改成J3模式即可,程序網絡還是按照J(rèn)3的創建就可以