  用的是三菱FX3U的plc,其中有一個輸出信號是控制繼電器的通斷,而且比較頻繁。

每次繼電器閉合時,就會產生很強的電磁干擾,甚至連上位機的顯示屏都會黑屏一下。

請問這種情況應該怎么消除和解決?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 17:18
一般機器即使干擾也不會黑屏,檢查控制通斷的繼電器看看線路是不是負載過大,或者動作的時候線路有短路。只聽說過電磁干擾導致步進伺服之類數據出錯,從來沒有接觸過電磁干擾導致黑屏。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/