樓主  發表于: 2015-09-24 22:22
  用的是三菱FX3U的plc,其中有一個輸出信號是控制繼電器的通斷,而且比較頻繁。

每次繼電器閉合時,就會產生很強的電磁干擾,甚至連上位機的顯示屏都會黑屏一下。

請問這種情況應該怎么消除和解決?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 08:00
把屏直接用一個開關電源供電試試