21524549
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2015-10-09
查看21524549的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-26 20:57
最近小弟在做上位機PC與三菱E700變頻MODBUS通訊的工程,但是遇到一個邪門的事情:
通訊格式:9600,N,8,1
通訊協議:MODBUS
與PC鏈接后通訊一切正常,可以讀取寫入其他參數,也可以讀取運行頻率,但是無法寫入運行頻率是怎么回事?
運行頻率 的寄存器是40014,寫入格式例如 01 06 00 0D 17 70 XX XX
01為站號,06為保存寄存器代碼,00 0D為運行頻率寄存器地址14,,,,17,70為16進制頻率60HZ,XXXX為CRC校驗。
每次寫入都提示 01 86 03 XXXX錯誤。求解啊。】炜蘖。
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-29 11:16
PR.338=1,
PR340=1,
PR549=1,試試