樓主  發表于: 2015-09-26 20:57
最近小弟在做上位機PC與三菱E700變頻MODBUS通訊的工程,但是遇到一個邪門的事情:
通訊格式:9600,N,8,1
通訊協議:MODBUS
與PC鏈接后通訊一切正常,可以讀取寫入其他參數,也可以讀取運行頻率,但是無法寫入運行頻率是怎么回事?
運行頻率 的寄存器是40014,寫入格式例如 01 06 00 0D 17 70 XX XX
01為站號,06為保存寄存器代碼,00 0D為運行頻率寄存器地址14,,,,17,70為16進制頻率60HZ,XXXX為CRC校驗。
每次寫入都提示 01 86 03 XXXX錯誤。求解。。】炜蘖。
21524549
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2015-10-09
查看21524549的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 20:58
頂起。。。!         
21524549
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2015-10-09
查看21524549的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-26 21:09
運行權項目要求為外部端子STF控制,頻率設定權選擇為通訊給定,但還是不行
21524549
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2015-10-09
查看21524549的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-26 21:10
引用
引用第2樓ymmfa于2015-09-26 21:08發表的  :
可能和變頻器參數設置有關

變頻的參數設置,可以分別將運行權,速度權分開設置。有可能你沒開放速度權給通訊。

運行權項目要求為外部端子STF控制,頻率設定權選擇為通訊給定,但還是不行