foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-17 10:56
圖片:
最近在做一個柜子PLC及各模塊型號如圖,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A

在我這臺機上給出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一臺機上組態給出的地址是Q17.0~Q19.7

對同樣型號的模塊組態為什么會出現不同的地址?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 12:57
依據模塊所插的位置不同,地址就會有所差異,您現在插在10槽,如果您改插在4槽的話,地址就是0.。。3了。

地址根據PLC模塊的排列順序的不同依次排列。